Página 1 de 1
Dimensionamiento conductos aire caliente industria

Publicado:
14 Jul 2014, 08:02
por jcpinero
Buenas,
Soy Jc Piñero, estoy estudiando ITI y estoy actualmente con el PFC, concretamente la integración de una instalación de cogeneración para el secado de alperujo. Tengo algunos puntos negros, pero uno que en especial me tiene en punto muerto es el dimensionamiento de los conductos que llevan aire caliente desde el recuperador de calor de los gases de escape hasta un secadero rotativo.
¿Alguien me podría indicar donde puedo buscar criterios de dimensionamiento? Dícese, velocidades máximas, selección de materiales, espesores, etc.
Muchas gracias por anticipado.
Re: Dimensionamiento conductos aire caliente industria

Publicado:
14 Jul 2014, 08:19
por BECERRO
Para esta instalación yo pondría chapa de 0,6 mm, calorifugada con cálculo correspondiente del espesor del aislante en funciónde las temperaturas y dimensionaría para una velocidad máxima en conducto de 8-10 m/s.
Más información:
http://www.isover-aislamiento-tecnico.e ... 114cc6.pdf
Re: Dimensionamiento conductos aire caliente industria

Publicado:
14 Jul 2014, 08:39
por jcpinero
Muchas gracias por el aporte, pero antes se me había olvidado comentar que la temperatura máxima proyectada para el aire de entrada al secadero rotativo es de 340ºC, con lo que los conductos de clima no se si servirán.
Re: Dimensionamiento conductos aire caliente industria

Publicado:
14 Jul 2014, 10:10
por BECERRO
jcpinero escribió:Muchas gracias por el aporte, pero antes se me había olvidado comentar que la temperatura máxima proyectada para el aire de entrada al secadero rotativo es de 340ºC, con lo que los conductos de clima no se si servirán.
Sí... la verdad es que es un detalle con cierta importancia

, coño con la temperatura. Tendrás que echar cuentas con el espesor de la chapa y material.
Mírate en este hilo,
viewtopic.php?f=10&t=25713&hilit=idae, en el IDAE hay un programa y documentación para estos cálculos.
Re: Dimensionamiento conductos aire caliente industria

Publicado:
18 Jul 2014, 07:14
por jcpinero
Pues finalmente no he encontrado ninguna documentación que realmente me resuelva la duda de como tratar con el aire caliente, así que ha decidido trabajar con el como si fuera aire frío (considerando las diferencias de densidad y demás) y emplear materiales que presenten alta resistencia a la temperatura como el Inox 304 o el 316, y como las presiones estáticas son pequeñas con 0,6 mm de espesor he considerado que no se debe producir ninguna deformación.
Re: Dimensionamiento conductos aire caliente industria

Publicado:
19 Jul 2014, 16:39
por RafelFP
Puedes tratarlo como una vulgar chimenea.
Busca materiales de chimenea y cálculos de chimenea.
Saludos
Re: Dimensionamiento conductos aire caliente industria

Publicado:
21 Jul 2014, 07:48
por sergioxmc
El aisi310 es refractario. Se usa en aplicaciones de altas temperaturas.
Re: Dimensionamiento conductos aire caliente industria

Publicado:
21 Jul 2014, 07:56
por jcpinero