Dilución de aire expulsado por chimenea

Publicado:
12 Nov 2014, 11:37
por mvial
Tengo que dimensionar una chimenea que coja aire del exterior para diluir el aire que finalmente salga por la chimenea. He pensado que creando una depresión y una abertura en la chimenea puede entrar aire. Alguien me puede dar alguna idea?
Gracias.
Re: Chimenea dilución de aire

Publicado:
12 Nov 2014, 19:18
por RafelFP
Hay muchas variables: Caudal, presión disponible, tanto por ciento a diluir, temperatura, altura de descarga, etc.
Primero tienes que calcular la pérdida de carga en la chimenea, según el caudal y la altura.
En general con un ventilador impulsor y una abertura regulable aguas abajo debe funcionar.