Página 1 de 1

Diseño de una sala de compresores

NotaPublicado: 15 May 2017, 09:16
por usuario200
Estoy diseñando una sala de compresores y después de un estudio de caudales tengo una duda.
Trabajo en turno de noche y la demanda cae hasta los 10-12 l/s. Mi pregunta es: si instalo un compresor variable con un caudal mínimo de funcionamiento superior a esta demanda ademas de penalizar el consumo eléctrico, estaré también perjudicando el su optimo funcionamiento?

Re: Diseño de una sala de compresores

NotaPublicado: 20 May 2017, 00:56
por maezve
Yo seleccionaría el compresor para el máximo consumo más una cierta reserva para modificaciones futuras, luego del compresor pones un pulmón de aire comprimido, cuando el consumo baje usarás el aire disponible en el tanque por lo que el compresor permanecerá en stand by hasta que la presión baje y arranque nuevamente. Saludos