Alimentar a Fancoil con menos caudal de agua del nominal

Buenas. Tengo un Fancoil existente con 41kW de frío, que debe desarrollar sólo 28kW, porque es lo asignado por el C.C. (ECOP muy riguroso). Según fabricante, el caudal de agua que necesita el Fancoil es 1,94l/s. Se me ocurre usar la válvula de equilibrado para que me limite el caudal a 1,34l/s, y con ello en vez de 41kW, desarrollará 28kW. Dudas:
- El planteamiento es correcto? No se si el fancoil acumula el agua y luego la pasa por el intercambiador, y el resultado al final es el mismo que sin limitar caudal...
- Funcionar con un caudal por debajo del nominal, causaría algún problema al fancoil? Entiendo que no.
Mil gracias desde ya y un saludo.
- El planteamiento es correcto? No se si el fancoil acumula el agua y luego la pasa por el intercambiador, y el resultado al final es el mismo que sin limitar caudal...
- Funcionar con un caudal por debajo del nominal, causaría algún problema al fancoil? Entiendo que no.