Página 1 de 1

AVERIA EN CAMARA FRIGORIFICA

NotaPublicado: 20 Dic 2007, 16:32
por xarlos
Llevo un tiempo dandole vueltas a una averia que me quita el sueño. Una enfriadora de bebida de un bar dispara el diferencial al hacer la apertura del circuito bien sea manual o porque detecta la temperatura.
Para evitar respuestas sencillas ya le he cambiado el termostato le he revisado las conexiones y el condensador de arranque pero sigue igual.
Si alguien tiene alguna idea por favor hecharme un cable

NotaPublicado: 20 Dic 2007, 19:03
por roverman
Pues te debo dar una sencilla, excuse me..........has probado con poner un diferencial inmunizado.

NotaPublicado: 21 Dic 2007, 10:42
por rafelet01
Posibles:
- El termostato es un conmutador, y puede que hayan conectado el contacto abierto a tierra, y al abrir deriva a masa la línea.

- Algun condensador del compresor o ventilador esta mal.


- Algún cable pelado del compresor, toca masa al moverser (los compresores cabecean más al parar que al arrancar)

Saludos, y dinos que es si lo resuelves.

NotaPublicado: 04 Ene 2008, 09:22
por inoxsteel
Saludos xarlos,

Has probado comprobar con un polímetro en Mohm si los bobinados del compresor estan derivados a masa?

Prueba también a quitarle la tierra y probar (con muchísimo cuidado de luego tocar el equipo), si quitando la tierra funciona es señal de algo derivado a ella (cable pelado, bobinado defectuoso...)

Saludos

Re: AVERIA EN CAMARA FRIGORIFICA

NotaPublicado: 19 Ene 2008, 19:55
por Alberto
xarlos escribió:Llevo un tiempo dandole vueltas a una averia que me quita el sueño. Una enfriadora de bebida de un bar dispara el diferencial al hacer la apertura del circuito bien sea manual o porque detecta la temperatura.
Para evitar respuestas sencillas ya le he cambiado el termostato le he revisado las conexiones y el condensador de arranque pero sigue igual.
Si alguien tiene alguna idea por favor hecharme un cable


Equipo frio y aire que funcionaba bien y ahora salta el diferencial, 90% posibilidades de compresor mal.

Un saludo.