Hola,
estaba buscando un hilo como este para ver como dimensionar la válvula.
Yo pregunté en una OCA y me dijeron que hiciera como propone juanjosé40 en su último mensaje.
Supones que el presostato del compresor(es) conectados al calderín falla, entonces la válvula debe ser capaz de desahogar el caudal de aire que generen los compresores a la presión de tarado de la válvula. Si quieres curarte en salud, supones un 10% de tolerancia.
Yo así lo hago, y de momento la OCA no me ha puesto problemas.
En tu caso yo miraría cuanto me producen los compresores a 10 bares, y ese ha de ser como mínimo el caudal a desalojar por la válvula. Así te aseguras que en caso de se averíe el presostato del compresor, la válvula puede desalojar como mínimo el mismo aire que envían los compresores al calderín