trovao escribió:HOLA a todos, me avisaron el otro dia para que visitara unas naves que al parecer se estaban anegando de agua. tras la visita observe que el sistema de evacuacion de aguas pluviales no es el correcto ya que los bajantes ademas de ser insuficientes para las dimensiones q tienen las fijaciones de la chapa greta con las correas Z no son estancas y practicamente tienes que ir con un paraguas por el interior de la nave.
mi pregunta es...... no poseo ningun modelo de informe pericial de este tipo, y no se bien hasta donde debo profundizar , que documentacion presentar(fotografia, planos) en fin que aunque se como enfocarlo estoy un poco perdio. como lo nombro como informe de daños, o certificado tecnico de daños..... bueno, espero q si alguno de vosotros ha hecho algo parecido me pueda informar. gracias
No es necesario que tengas algún modelo; simplemente explica lo que has visto y lo que justificas que es contra-norma.
Encuanto a tu aseveración de que las bajantes son insuficientes, has de tener en cuenta el año de construcción de la nave y con la normativa en vigor de esa fecha, entonces afirmar que son suficientes o no.
Adjunta fotografías y referencia las normas que está incumpliendo.
Sé muy profesional, meticuloso y serio en el estudio y redacción de tu informe (prepara mucho la redacción), ya que estas cosas suelen acabar en juzgados donde los jueces son los que menos saben de esto.
Ahhh, puedes titularlo Informe Pericial de daños en nave industrial.