El Reglamento de eficiencia energetica en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones tecnicas complementarias EA-01 a EA-07 (Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre) en su ITC-EA-02 apartado 3.9 dice que se consideraran los aparcamientos publicos exteriores como situacion de proyecto D1-D2 por tanto si el trafico de peatones es:
ato------------> clase de alumbrado CE2/S1/S2
bajo-----------> clase de alumbrado S3/S4
OJO:
Si las zonas circundantes del entorno son claras se aplicará una clase de alumbrado superior
CE2 (iluminancia media 20 lux con uniformidad media minima 0,40)
S1 (15 lux de iluminancia media y 5 lux de minima)
S2 (10 lux de iluminancia media y 3 lux de minima)
S3 (7,5 lux de iluminancia media y 1,5 lux de minima)
S4 (5 lux de iluminancia media y 1 lux de minima)
osea, si consideras pocos peatones eliges entre S3 o S4 (a tu gusto) y una vez elegido, si las zonas circundantes son claras, incrementas en una clase de alumbrado. Por ejempli si has elegido S3, y tienes entorno iluminado pues pasas a exigir S2.
No te recomendaria que utilizases un S4, queda muy pobre, y si el parking es grande te las vas a ver negras para cumplir ambos parametros.
ato------------> clase de alumbrado CE2/S1/S2
bajo-----------> clase de alumbrado S3/S4
OJO:
Si las zonas circundantes del entorno son claras se aplicará una clase de alumbrado superior
CE2 (iluminancia media 20 lux con uniformidad media minima 0,40)
S1 (15 lux de iluminancia media y 5 lux de minima)
S2 (10 lux de iluminancia media y 3 lux de minima)
S3 (7,5 lux de iluminancia media y 1,5 lux de minima)
S4 (5 lux de iluminancia media y 1 lux de minima)
osea, si consideras pocos peatones eliges entre S3 o S4 (a tu gusto) y una vez elegido, si las zonas circundantes son claras, incrementas en una clase de alumbrado. Por ejempli si has elegido S3, y tienes entorno iluminado pues pasas a exigir S2.
No te recomendaria que utilizases un S4, queda muy pobre, y si el parking es grande te las vas a ver negras para cumplir ambos parametros.