Dudas relativas a la documentación proyectual y dirección facultativa
por
#267352
Buenas noches,

Tengo una duda sobre la representación de los conductos de climatización en planos. Estoy haciendo el proyecto de una instalación de climatización y había considerado que aunque tuviera conductos rectangulares podría colocarlos en plano como circulares y poner sus dimensiones, ¿Alguién podría ayudarme sobre esto o decir documetación aplicable que rechazce esa opción? ¿Que ocurre si es válido en el caso de derivaciones o codos?

Gracias de antemano. Un saludo
Avatar de Usuario
por
#267414
No entiendo muy bien el motivo de querer hacerlo así. El plano es un documento vinculante del proyecto y debe ser un fiel reflejo de la instalación a ejecutar. Serás responsable de errores en la fase posterior de proyecto, una red circular es muy distinta a una rectangular.