Tengo el modelo de variador Fr-E de mistubishi. No entiendo muy bien la función del borne AU. Tiene que estar encendido para que le entre la consigna de 4-20mA del borne 4???. ¿Qué ocurre si tengo ese borne abierto?

Gracias
por
#368835
Efectivamente, para que puedas introducir la consigna de velocidad por el borne 4, tiene que haber un puente entre los terminales PC y AU (el puente es la opción más sencilla). De esta forma se libera el terminal 4 y darás la consigna de velocidad según lo que parametrices en el parámetro 267 (0 de serie – 4-20mA).

Si dejas el borne abierto el variador no tendrá en cuenta la señal que le introduzcas por el borne 4.

Nosotros solemos trabajar con el modelo FR-D y FR-F de Mitsubishi.