#263643
Hola, estoy buscando soluciones de mantenimiento para dos unidades SAI de 40kva que alimentan servidores WEB, Email,.... Uno de los equipos actúa de backup. Nos ofrecen un tiempo de respuesta de 24 horas (<3k€). Otros fabricantes dan opciones de 12, 6 y 4 horas. Agradecería comenten experiencias al respecto.
Saudos, Angel.
Avatar de Usuario
por
#263659
rituerto escribió:Hola, estoy buscando soluciones de mantenimiento para dos unidades SAI de 40kva que alimentan servidores WEB, Email,.... Uno de los equipos actúa de backup. Nos ofrecen un tiempo de respuesta de 24 horas (<3k€). Otros fabricantes dan opciones de 12, 6 y 4 horas. Agradecería comenten experiencias al respecto.
Saudos, Angel.


A ver, ¡qué no somos adivinos!

¿A cuántas interrupciones se pueden ver expuestos los equipos?

¿Cómo de críticos son esos equipos?

¿Contáis con bypass externo de mantenimiento además del bypass estático?

Más info. Y además, deberías presentarte.
por
#263964
Hola,
Disculpas por no haberme presentado. Tengo formación técnica en comunicaciones, redes de datos y aplicaciones informáticas. Acudo al foro para contactar con otras personas que tengan experiencias similares y en la medida de lo posible aportar las mías.
El tema de los equipos alimentados con las UPS (la segunda UPS es respaldo de la primera), son servidores (ordenadores diseñados para alojar paginas web, servidores de email, bases de datos, etc,) que proporcionan servicios corporativos y a través de Internet. Se requiere disponibilidad máxima tipo siete días a la semana, 24 horas al día.
Busco criterios para solicitar un soporte de mantenimiento con tiempo de respuesta adecuado, sin que el coste se dispare. He visto opciones de 24 horas, 12h, 6h, 4h...
Las UPS cuentan con bypass automático y manual. Si falla una UPS entraria en funcionamiento la de respaldo. tambien es posible activar el bypass para desconectar ambas UPS sin provocar corte de suminitro. La acometida eléctrica viene directamente de la empresa de distribucion y es independiente de la acometida del resto del edificio.
Slds,
Avatar de Usuario
por
#263989
Normalmente el mantenimiento de los equipos que indicas es caro, con el fabricante, más aún (pero mejoras tiempos en la sustitución de piezas por avería).

Tienes que valorar tú si puedes prescindir del servicio durante el tiempo de respuesta que fijes. Como en todo, cuanto menos tiempo, más importe. Tienes que valorar el impacto económico de un paro en el servicio prestado, además te servirá de justificación para la inversión.

Otra opción es tener un tercer equipo, de conexión manual y aumentar el tiempo de respuesta .... porque en un plazo breve tienes a algún "paisano" que conecte el equipo y retire del servicio los 2 averiados ... Pero siempre vas a tener el riesgo de que todos los equipos que tienes fallen, aunque puedes reducir la probabilidad de que se de el fallo hasta límites asumibles.

También va a variar bastante el importe si haces sólo revisión, incluyes parte de las piezas o incluyes todas las piezas (excepto baterías).
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro