legalizacion cartel publicitario luminoso de local El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Trámites ante la Administración, empresas suministradoras, etc.
por
#291698
Buenos días, he recibido un requerimiento del ayuntamiento de valencia, en el que solicitan el proyecto eléctrico visado de la instalacion de baja tensión, de un rótulo luminiso de 1,5 kw.

En este sentido ya se habia presentado en industria una Memoria tecnica de diseño (MTD), y un boletin de instalador, proque pensabamos que con esto era suficiente.

LA duda es si es posible que realmente para este tip ode instalaciones sea necesario proyecto, creo que no está incluido en la lista del REBT, n oes asi?

Muchas gracias

saludos
Avatar de Usuario
por
#291699
Según la ITC BT 04, se requerirá proyecto a las instalaciones de rótulos luminosos "salvo que se consideren instalaciones de Baja Tensión según los establecido en la ITC BT 44".

¿Has mirado las condiciones que se establecen en dicha instrucción? ¿Las cumple tu instalación?
por
#291701
Buenos días ,gracias por responder tan rápido,
He visto la ITCBT 44, y en ella se habla de los receptores para alumbrado, (salvo alumbrado exterior y de emergencia), se trata sobretodo de caracter técnico, tipo de cableado, puesta a tierra, lámparas, etc ... y hay un apartado de rótulos luminosos que únicamente indica:

"Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107."

Pero no diferencia cuando precisan proyecto y cuando no, no se si tiene que ver con la potencia asignada
Avatar de Usuario
por
#291742
¿Que tipo de iluminación tiene el rótulo? ¿Qué tensión de salida en vacio tiene?

El Reglamento lo que dice es que no requerirá Proyecto si "se considera como instalación de baja tensión según la ITC BT-44", y esa "consideración" viene definida en el punto 3.2 de dicha ITC para "las instalaciones destinadas a lámparas o tubos de descarga, cualquiera que sean las tensiones de funcionamiento de estas, siempre que constituyan un conjunto o unidad con los transformadores de alimentación y demás elementos, no presenten al exterior más que conductores de conexión de baja tensión y dispongan de barreras o envolventes con sistemas de enclavamiento adecuados que impidan alcanzar partes interiores del conjunto sin que sea cortada la tensión de alimentación al mismo".
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro