Bajada de potencia instalación media tensión y acceso a celda de medida (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Trámites ante la Administración, empresas suministradoras, etc.
Avatar de Usuario
por
#330521
Muy buenas:

Como andamos con bajadas de potencia tal y como está el patio, me ha surgido en otro suministro una duda, esta vez en media tensión: resulta que los datos de los trafos de intensidad que tiene la cía. distribuidora no cuadran con la potencia contratada (algún error ha habido por ahí), así que hay que acceder a la celda de medida de media tensión para verificar el calibre de los trafos. No he visto ningún enclavamiento en la puerta de la celda de medida, únicamente el precinto de la cía. distribuidora. Lo único que queremos por ahora es saber el calibre de los trafos, pero claro, no podemos cortar tensión y me da grima el arco eléctrico... ¿es seguro abrir esa celda con tensión y mirar dentro para leer las especificaciones de los trafos de intensidad? Para esa tensión la distancia de aproximación para personal autorizado es de aprox. 80 cm y el límite máximo de aproximación de 25 cm...

Ya tocará cortar tensión para cambiar los trafos... pero si lo tengo que hacer dos veces... en fin, gracias. :cheers

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#330565
Primero mira la relacción de transformación que hay programada en el Contador. Igual te ayuda y te ahorras el abrir.

Lo de "andar" ahí sin cortar es peligroso. Yo no te lo recomiendo.
Avatar de Usuario
por
#330607
Valles escribió:Primero mira la relacción de transformación que hay programada en el Contador. Igual te ayuda y te ahorras el abrir.

Lo de "andar" ahí sin cortar es peligroso. Yo no te lo recomiendo.


Gracias Valles, eso pienso yo también desde luego... a ver si tengo suerte con el contrador. :cheers
Avatar de Usuario
por
#331210
Kyle_XY escribió:
Valles escribió:Primero mira la relacción de transformación que hay programada en el Contador. Igual te ayuda y te ahorras el abrir.

Lo de "andar" ahí sin cortar es peligroso. Yo no te lo recomiendo.


Gracias Valles, eso pienso yo también desde luego... a ver si tengo suerte con el contrador. :cheers


Con el manual del contador y el código OBIS ya averigüe la intensidad del primario y he solicitado la bajada de potencia porque la relación de transformador que viene programada lo permite.

Gracias. :cheers
Avatar de Usuario
por
#331211
Kyle_XY escribió:
Kyle_XY escribió:
Valles escribió:Primero mira la relacción de transformación que hay programada en el Contador. Igual te ayuda y te ahorras el abrir.

Lo de "andar" ahí sin cortar es peligroso. Yo no te lo recomiendo.


Gracias Valles, eso pienso yo también desde luego... a ver si tengo suerte con el contrador. :cheers


Con el manual del contador y el código OBIS ya averigüe la intensidad del primario y he solicitado la bajada de potencia porque la relación de transformador que viene programada lo permite.

Gracias. :cheers

Pon el tema como resuelto y ponme 10000000 votos positivos. Recuerda que posiblemente te haya salvado la vida a ti y a 30 operarios que iban a manipular la cabina. :cool2
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro