Espero no liarte mucho Jordi.
Desde mi punto de vista la instalación de BT al ser la ocupación >50 personas no está liberalizada, según la orden 59/2005 de 1 de marzo que regula todo el procedimiento.
Mírate el ANEXO de esta orden donde te indica las instalaciones liberalizadas. Desde mi punto de vista no lo está.
Voy a hacer un compendio de todo el hilo
Se debe entregar por procedimiento LIBEX (Acrónimo de Libro expediente) la documentación de ciertas instalaciones. El procedimiento LIBEX permite entregar la documentación de instalaciones que no requieran autorización administrativa. Es decir, tu vas allí entregas la solicitud y la documentación y ellos te devuelven una copia sellada. Esto en realidad debería hacerlo el instalador, pero bueno así está la cosa.
En tu caso tendrás que entregar por este procedimiento la documentación de CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN (instalaciones entre 5 y 70kw) y al tener rociadores pues también de PCI.
Aquí te pongo el enlace de la junta para descargar las instancias autorrellenables.
http://www.juntadeandalucia.es/innovaci ... historico=
Inmediatamente después se entrega la documentación que requiere autorización administrativa, en este caso la instalación de baja tensión. La instancia de baja tensión no la vas a encontrar en la web de la Junta, pero te puede servir la que colgó ARQUIMEDES al principio del hilo. La documentación es (aunque ya la he repetido arriba):
1)Documentación genérica del solicitante. Escritura, Poder de representación, DNI del representante legal. (1 copia).
2) Proyecto (1 copia).
3) Dirección Técnica (1 copia).
4) Certificado instalador de BT. (5 copias).
5) Manual de Usuario. (5 copias).
6) Certificado favorable de organismo de control (1 copia).
7) Documento BT-1. (2 copias).
9) Autorizacion firmada por la propiedad para hacer tramites en su nombre. (1 copia)
10) Fotocopia del resto de instalaciones. Este punto es el que casa el expediente de BT con el resto de instalaciones. Dicho de otro modo, aunque tengamos instalaciones que no requieran autorización administrativa, es necesario entregar una fotocopia que de fe de que se ha entregado la documentación de las distintas instalaciones, ya que de lo contrario no te miran el expediente de baja tensión.
Bueno, espero que te sirva
Salud, amor y dinero. Justo por ese orden.