Buenas a todos compañeros

Necesito calcular el diámetro necesario de una tubería para un nuevo ramal, os pongo todos los datos:

Tubería general:
P = entre 4 y 6 bar
D = 6"

Nuevo ramal:
P = atmosférica pues descargará a un depósito
Q (deseado) = 20 m3/h
Long línea = 11 m
Diferencial de altura entre entrada y salida = 1 m (descargará un metro más abajo)

Si es posible agradecería los pasos del cálculo para futuros proyectos.

Saludos y gracias.
Avatar de Usuario
por
#362630
Una singular exposición de los datos.
Te recomendamos la lectura de:
- Calculo y Normativa Básica de las instalaciones en los edificios, de Luis Jesús Arizmendi Barnes.
- Documentos Técnicos de instalaciones en la edificación 4.01.
Avatar de Usuario
por
#362639
moiesdel escribió:Buenas a todos compañeros

Necesito calcular el diámetro necesario de una tubería para un nuevo ramal, os pongo todos los datos:

Tubería general:
P = entre 4 y 6 bar
D = 6"

Nuevo ramal:
P = atmosférica pues descargará a un depósito
Q (deseado) = 20 m3/h
Long línea = 11 m
Diferencial de altura entre entrada y salida = 1 m (descargará un metro más abajo)

Si es posible agradecería los pasos del cálculo para futuros proyectos.

Saludos y gracias.


La sección de una tubería, no se calcula por presión (la presión se utiliza para los cálculos de resistencia mecánica de la tubería), se calcula:

1º por velocidad máxima de circulación del fluido.

2º por caída de presión máxima en el circuito.

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro