Hola soy estudiante de ing industrial y necesito saber como se calcula una base de hormigon para soportar el peso de dos tanques de agua de 25000 l.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#115415
La losa está apoyada en el terreno, elevada, se trata de la base de los depósitos??????????? un dibujito o una explicación más concisa no vendría mal.
por
#115423
Gracias por contestar.

Mi caso son dos depositos de agua de 25000l verticales de fondo plano con las siguientes medidas:
alt: 5,5 m
diametro: 2,4 m
La base de hormigon iría apoyada sobre el terreno el cual habría que prepararlo ya que la ubicación esta cercana al antiguo cauce de un río.
Avatar de Usuario
por
#115554
casaisburgos escribió:Gracias por contestar.

Mi caso son dos depositos de agua de 25000l verticales de fondo plano con las siguientes medidas:
alt: 5,5 m
diametro: 2,4 m
La base de hormigon iría apoyada sobre el terreno el cual habría que prepararlo ya que la ubicación esta cercana al antiguo cauce de un río.

Lo primero, ya que dices lo del tema del cauce del río sería ver que te cuentan en el estudio geotécnico.
En el caso de no tener que tener que tomar medidas especiales como puedan ser pilotes, te recomendaría una mejora del terreno mediante tongadas de zahorra de 20 o 30 cm de espesor máximo, compactadas al 98% P.M., tambien se debe compactar el fondo de excavación.
Una vez preparado el terreno, el calculo de la losa es sencillo. Un canto mínimo de 35 cm, es lo ideal. Ver si el depósito tiene salida inferior, si necesita una bancada inclinada al centro, o si es totalmente plana.
Te puedo decir que una losa de 35 cm de espesor te aguanta de sobra los 25000 L+más el peso del equipo, si pones 40 irás sobrado.
Las comprobaciones que suelen hacerse es que no se supere la tensión admisible del terreno, y que no se produzcan despegues en la losa.
Ten en cuenta el momento creado en la base, debido al viento sobre el dépósito, en el caso de ser un depósito esbelto y en vertical, ya que las cargas no solo son a compresión.
Espero al menos, haberte orientado.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro