Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#115411
hola,

tengo una série de máquinaria (filtros, desarenadores,...) para una instalación de pretratamiento de depuradoras. Pues bien, necesito construir las bancadas para la maquinaria, ¿el cálculo sera el mismo que para un forjado?

gracias de antemano!
por
#115520
Bueno, ospec, volvemos a la carga:

Sin tener más datos de la instalación, deberías poner una sección que simplemente aguante el peso de los aparatos, unas riostras para que las patas no se separen entre si y poco más.

Deberías tener en cuenta también la tensión admisible del suelo, y para no superarla coloca unos apoyos que repartan el peso de la instalación sobre una superficie lo suficientemente grande.

También deberás tener en cuenta si la susodicha maquinaria va a tener vibraciones, y proteger que esas vibraciones no lleguen a las patas, ya que se puede mover la estructura (o que se aflojen los tornillos de apriete). Con unos silent-blocks estratégicamente colocados estaría bien.

Pero claro, si la instalación está en el exterior has de tener en cuenta cargas de viento, de nieve, la tensión admisible del terreno (si es tierra)... en fin, un mundo. Como siempre, si nos das más datos mejor.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro