hola buenas tardes, tengo un problema con una nave que tiene una geometría bastante complicada pues no es rectangular, la luz de la celosía más larga es de mas o menos unos 35 metros, y el cliente quiere varios pórticos en diente de sierra, por lo cual aquí viene mi problema. Suponiendo que le hago arriostramiento en el cordón superior y en el cordón inferior cuál será el coeficiente beta de la celosía, es mi gran problema porque dependiendo del coeficiente beta que ponga me salen unos perfiles infernales o una cosa mas o menos normal. La nave no es una nave, es tan sólo una cubierta y estoy contra la espada y la pared, pues tengo que competir con una empresa debido al presupuesto, y creo que ellos van a utilizar el método de fabricación en taller y después atornillado en obra. Por eso necesito que me salgan los mínimos kilos posibles para poder competir con ellos con respecto al precio pero tampoco me quiero ir demasiado a lo pequeño puesto que sería un gran problema si hubiera un desastre por la esbeltez.
Otra duda que me viene es si debería de poner el en generador de pórticos directamente todos los huecos puesto que la cubierta es muy irregular. He generado más pórticos de la cuenta en el metal 3D y después he ido recortando según la geometría. De esa manera las cargas de viento y nieve vienen de fábrica como quién dice, de la otra manera debería de calcularlas a mano y meterlas después en el Metal.
El lunes cuando esté en el trabajo intentaré enseñaros la geometría de la cubierta, pero hay, un problema. El tiempo, me lo dieron el viernes, el dibujo de la planta y dicen que debe de estar terminado el lunes por la tarde, creen que esto se hace en un dia. Muchas gracias por la respuestas. :cabezazo :cabezazo
por
#116060
una ayudita por favor!!!!!! :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#116072
Un dibujito suele ayudar.
por
#116085
mañana a las 8 de la mañana está el dibujo, pero alguna idea? es que mi ordenador de casa no da para mucho y el metal 3d no lo tengo instalado en mi casa, sólo en el trabajo. gracias por responder.
por
#116101
aquí os mando para que os hagáis una idea. gracias.
por
#116102
vamos a ver si consigo subir el dibujo.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#116175
la distancia entre pórticos es de 6.15 para todos excepto el penúltimo que es de 8m, he arriostrado el cordón inferior( en la imagen no sale porque sigo modificándolo) y como es normal no me cumple tampoco porque son 6m de luz con L 120x15.
por
#116359
Con la celosía warren me salen unos perfiles bastante grandes, he pensado en crear una celosía en "K", en el trabajo la tengo hecha, mañana por la mañana voy a poner un dibujo de como sería mas o menos.
Los coeficientes utilizados en celosía y cerchas son de beta=1, he utilizado para el cordón superior de la celosía perfill compuesto en L, lo mismo para el cordón inferior, mismo perfil para las diagonales y montantes. Los pilares HEB 280, el arriostramiento en el plano perpendicular a la celosía es IPN 120, con 80 me cumple pues tiene Beta=0, vamos a ver si alguien se anima a darme alguna idea o a decir algo, gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro