- 11 Mar 2009, 10:57
#148916
Hay varios metodos, según el proceso de ejecución.
A veces se deja una "Plantilla" embebida en el hormigon con sus pernos correspndientes, y el perfil con su placa base se suelda a dicha plantilla.
Si no dejas nada embebido en el hormigon tendrás que emplear pernos de anclaje in-situ, tipo Hilti, que pueden ser mecánicos, quimicos, etc...En su pagina web te proporcionan las caracteristicas mecánicas de los pernos, y eliges el que más te conviene.
Tambien tienen un programita que te puedes descargar, que es muy util para calcular lo que planteas puesto que te posibilita simular el estado de cargas concreto, proporcionante los pernos correspondientes. El programa se llama Profis Anchor.
Si vas a calcular a mano, lo calculas como si de un encuentro a cimentacion se tratase (pilar a cimentacion), pero considerando el estado de cargas particular en tu caso, según las zonas solicitadas en distintos puntos de la placa base, y por ende, en los pernos circundantes. Evidentemente, si es una viga empotrada a un pilar de hormigon, tendrás que considerar Tracción+cortante (es la simplificacion del momento sobre los pernos de anclaje) como las cargas prioritarias (supongo en tu caso....).
Ser ingeniero no es solo una profesión, sino una actitud.....se ingeniero My Friend...
"Se busca gato, vivo o muerto......Fdo. Schrödinger"