Hola compañeros, a ver si me podeis echar un cable.
Tengo que hacer un informe de un edificio justificando que los forjados del sotano existentes soportan un incremento de carga que quieren ponerles.
Para ello tengo el proyecto del edificio (de hace unos 25 años) y pretendía modelizar la estructura existente, meterle las cargas del proyecto original y las nuevas y luego hacer un informe explicando por qué no cumple...
El problema lo tengo a la hora de "explicarle" a cype que quiero un hormigon distinto de los que me deja elegir en los desplegables, ya que en aquellos años no se utilizaba el HA-25 jeje.
¿sabeis como apañar algo?
Gracias!
«Cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante una hora, parece que fuese un minuto. Pero déjalo que se siente en una estufa caliente durante un minuto y le parecerá más de una hora. Eso es relatividad». Albert Einstein