hola, estoy acabando mi PFC, y tengo una duda.

Se trata de un edificio de oficina de siete plantas en forma de peine, estructura metálica y forjado reticular.

En líneas generales, el peine se inscribe en un rectángulo de 200x20m

Por eso dudo al colocar las juntas de dilatación, si hacerlo en los ejes, o dónde

¿Alguna idea, por favor?
Avatar de Usuario
por
#23529
Distancia máxima entre juntas de dilatación 40 m. según CTE. Si no a considerar acciones térmicas y reológicas en el cálculo.....

Un saludo
por
#23539
Lo más fácil sería cogerte una línea de pilares, desdoblarla (colocar otra línea de pilares pegada) y ya tienes junta.
Si no te vale eso (por temas de distribución) pues hay otras soluciones, pero que son un pelín más complicadas.
por
#24534
gracias a todos, un saludo