manuelfr escribió:Si por cálculo cumple y es ejecutable, no veo problema en hacerlo así.
Muy buenas,
estoy haciendo lo mismo con una nave industrial existente y preveo que las correas no cumplen, puesto que en la situación actual están "justitas" (IPE-110).
Por otro lado, lo malo es que las placas solares iran dispuestas en una pequeña estructura, que disponen las placas inclinadas un cierto ángulo (unos 20º), con lo cual las presiones de viento van a fastidiar bastante.
Me surge la duda, de como simular en CYPE la nueva situación:
- el peso no es problema, puesto que es una sobrecarga mas
- y la nieve? y el viento? Estas cargas deben ir acorde con las combinaciones que realiza el programa para la nave. Tendré que hallar las reacciones en las hipótesis más desfavorable (sin mayorar las cargas) y añadirle estas a las correas en su hipótesis correspondiente...es decir, para la hipótesis de viento, hallo las reacciones en los nudos de la estructurita y despues añado estos esfuerzos en los nudos de aplicacion de las correas en la hipotesis de viento que corresponda.
¿existe otra forma de proceder para hacerlo mas sencillo?