Buenas, estoy comprobando la resistencia de unos perfiles que conforman la estructura para realizar la cubierta de una piscina, la estructura está formada por un entramado de vigas que apoya en una serie de pilares, mi duda, a la hora de realizar el cálculo a pandeo de los soportes, ¿como los considero?, los soportes van atornillados al entramado de vigas y simplemente apoyados en el fondo del vaso de la piscina (no se puede taladrar el vaso), creo que serían empotrados-libres (2*longitud real) pero no lo tengo del todo claro, podría considerarlos empotrados-apoyados, o parcialmente apoyados-apoyados ?, no sé, que os parece? os adjunto un dibujo.
piscina.pdf
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#260917
Puf. Los soportes interiores desde luego parece que se comportan como una ménsula o algo peor dependiendo de cómo de traslacional es ese cacharro.
Avatar de Usuario
por
#260929
¿Los 4 extremos si puedes anclarlos al vaso?