Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#279308
bastidor: http://www.subirimagenes.com/otros-bast ... 38245.html
viga modificada: http://www.subirimagenes.com/otros-viga ... 38243.html

Hola, me ha pasado un problema con un bastidor para una tuneladora: se me han doblado las vigas (HEB140) por efecto de la solicitación a corte y quiero remplazarlas con otras para evitar que vuelva a pasar.

En el primer link de megaupload está mi bastidor y en el segundo link la modifica que habia pensado hacer a las vigas.

Habia pensado en varias soluciones, teniendo en cuenta que la altura de las vigas tiene que ser 140mm, mientras el ancho podria ser tambien un par de centimetros más:
-sostituir las HEB 140 con un perfil tubolar cuadrado (140X140, grosor 5mm)
-sostituir las HEB 140 con 2 perfiles tubolares rectangulares soldados (140X80, grosor 5mm, el ancho total seria 160).
-dejar las HEB 140 y poner 2 pletinas a cada una, para aumentar la resistencia al corte (como se ve en el segundo link de megaupload).

las fuerzas total en el bastidor son 350 KN en vertical (peso maquina) y como mucho 35 KN en orizontal (friccion y reaccion del empuje de la maquina si hay pendiente).

qual solución es mejor???
muchas gracias por el ayuda.

Saludos
Luca
Última edición por luca el 24 Ago 2011, 09:59, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#279317
Si realmente la viga te ha fallado por corte, la forma habitual de reforzar una viga doble T es reforzando el alma que es la que absorbe la gran mayoría del cortante: para ello se colocan pletinas soldadas al alma a ambos lados (aunque lo habitual es colocarla a un solo lado con mayor espesor).
Cerrar la sección o colocar refuerzos que "añadan almas" también puede ser efectivo.
por
#279332
estigia76 escribió:Si realmente la viga te ha fallado por corte, la forma habitual de reforzar una viga doble T es reforzando el alma que es la que absorbe la gran mayoría del cortante: para ello se colocan pletinas soldadas al alma a ambos lados (aunque lo habitual es colocarla a un solo lado con mayor espesor).
Cerrar la sección o colocar refuerzos que "añadan almas" también puede ser efectivo.


Gracias por tu respuesta. te refieres a soldar 2 pletinas longitudinalmente (una por cada lado pegadas al alma), o poner varias pletinas perpendicularmente al alma?
gracia
Avatar de Usuario
por
#279346
Veo mucho mas efectivo chapas longitudinales, de modo similar a los detalles del punto 8.8.6 del CTE SE A.
Las barras perpendiculares pueden servir mejor para otros efectos, como la abolladura, y puntualmente pueden mejorar el cortante, pero no es una solución adecuada globalmente.
Estos refuerzos longitudinales deben colocarse en zonas donde por cálculo la resistencia a cortante del HEB no sea suficiente, es decir que no tendrían por qué ponerse en toda la longitud, sino en los tramos donde el cálculo lo pida

Por cierto, acabo de ver que eres nuevo. Deberías haber leído las normas del foro y haberte presentado..
por
#279358
Por cierto, acabo de ver que eres nuevo. Deberías haber leído las normas del foro y haberte presentado..[/quote]

hecho :smile se me habia pasado
por
#279518
Esas 35 toneladas, son distribuidas, puntuales sobre alguna viga... algo no cuadra y menos que con 35 toneladas doblen por lo menos 7 HEB que tiene ese bastidor, aunque la luz de esas vigas en ese esquema no se ve nada. Antes de reforzar nada tendrás que saber que pasó ahí.
Avatar de Usuario
por
#279646
kensoi escribió:Antes de reforzar nada tendrás que saber que pasó ahí.

Totalmente de acuerdo contigo. como dices en las fotos no se aprecia bien todos los detalles
Por esta razón puse lo de
estigia76 escribió:Si realmente la viga te ha fallado por corte,

luca ha dado por hecho que el fallo se produce por cortante: supongo que es un tema que habrá estudiado convenientemente
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro