Hola
La luz entre tornapuntas no entiendo muy bien su importancia.
Cuando arriostras el dintel contra pandeo lateral con tornapuntas para el cordón inferior como bien dicen para el viento tiende a levantar una cubierta ligera.
Yo personalmente he calculado el torapuntas que trabaja en tracción y el otro no lo considero, es decir podría tender la pandeo por la compresión pero aguanta el otro como en una Cruz de San Andres. La longitud de vuelco lateral para calcular el momento crítico de pandeo será la longitud entre correas, con el coeficiente de controno adecuado. Te recomiendo el libro de Argüelles "Estructuras de Acero, Cálculo" donde se explica bien el tema de pandeo lateral y da una buena opción para calcular el momento crítico de pandeo lateral en vigas de doble T. Con el coeficinte a multiplicar la longitud de pandeo no lo tengo del todo claro, si la viga es continua supongo que queda restringido el giro torsional.
La distancia entre tornapuntas para hilar fino te influye unicamente en la correa, aunque son esfuerzos pequeños, quizas merezca la pena considerarlos. pero estamos hablando de cargas de pequeñas. A mí para un IPE 270, con correas a 1,25m calculé el tornapuntas con 3,1 KN (Momento Máximo en la viga/ canto de la viga)* 1,5/100; aplicando la norma DB SE A y una pequeña simplificación para calcular el axil máximo en la viga.
Espero haberte aclarado algo, si no pues seguiremos hablandolo.
Saludos