Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
Avatar de Usuario
por
#331414
Hola,

¿Hay alguna opción en Cypecad que permita considerar de alguna forma el trabajo conjunto de una jácena y muro bajo las misma? Lo digo porque estoy calculando una nave con pórticos cada 4,5 m. y un forjado industrial de placas alveolares y me salen jácenas metálicas de HEB450, y quisiera ver si contando con la colaboración de los muros de bloque de hormigón de 20 cm de espesor que hacen de medianera entre las naves y que estarán bajo esas jácenas, permitiría ir a un canto de viga menor.

Gracias
por
#331477
CorreCaminos escribió:Hola,

¿Hay alguna opción en Cypecad que permita considerar de alguna forma el trabajo conjunto de una jácena y muro bajo las misma? Lo digo porque estoy calculando una nave con pórticos cada 4,5 m. y un forjado industrial de placas alveolares y me salen jácenas metálicas de HEB450, y quisiera ver si contando con la colaboración de los muros de bloque de hormigón de 20 cm de espesor que hacen de medianera entre las naves y que estarán bajo esas jácenas, permitiría ir a un canto de viga menor.

Gracias


Si el muro está trabajando, entonces lo que tienes es un muro de carga; y si ya tienes un muro de carga, entonces ¿para qué quieres la viga? :unknow
Avatar de Usuario
por
#331478
Kanopher escribió:
CorreCaminos escribió:Hola,

¿Hay alguna opción en Cypecad que permita considerar de alguna forma el trabajo conjunto de una jácena y muro bajo las misma? Lo digo porque estoy calculando una nave con pórticos cada 4,5 m. y un forjado industrial de placas alveolares y me salen jácenas metálicas de HEB450, y quisiera ver si contando con la colaboración de los muros de bloque de hormigón de 20 cm de espesor que hacen de medianera entre las naves y que estarán bajo esas jácenas, permitiría ir a un canto de viga menor.

Gracias


Si el muro está trabajando, entonces lo que tienes es un muro de carga; y si ya tienes un muro de carga, entonces ¿para qué quieres la viga? :unknow


Atribuir toda la responsabilidad a un muro de fábrica de sustentar un forjado de 45 cm de canto, con 1500 kp/m2 de sobrecarga y con luces de 11 metros en Granada es demasiada responsabilidad, sobre todo por el tema sísmico, inviable vamos. Pero quizá si puedan contarse para reducir algo canto de viga.

Un saludo
por
#331579
CorreCaminos escribió:Atribuir toda la responsabilidad a un muro de fábrica de sustentar un forjado de 45 cm de canto, con 1500 kp/m2 de sobrecarga y con luces de 11 metros en Granada es demasiada responsabilidad, sobre todo por el tema sísmico, inviable vamos. Pero quizá si puedan contarse para reducir algo canto de viga.

Un saludo


Sí pero, si construyes primero el muro y después colocas la viga encima, eso trabaja igual que un muro. La viga es más que nada constructiva; incluso sería más constructivo un encadenado de hormigón para enlace con el forjado. Si por el contrario construyes primero la estructura metálica y luego levantas el muro, éste no enlaza estructuralmente con la viga; ¿cómo piensas solidarizar el bloque con la viga para que el conjunto muro-viga sea un bloque molítico que deforme conjuntamente y absorba conjuntamente los esfuerzos? Tu llegas con tu última hilada de bloque hasta la base de la viga, ¿y ahora qué?
Avatar de Usuario
por
#331589
Kanopher escribió:
CorreCaminos escribió:Atribuir toda la responsabilidad a un muro de fábrica de sustentar un forjado de 45 cm de canto, con 1500 kp/m2 de sobrecarga y con luces de 11 metros en Granada es demasiada responsabilidad, sobre todo por el tema sísmico, inviable vamos. Pero quizá si puedan contarse para reducir algo canto de viga.

Un saludo


Sí pero, si construyes primero el muro y después colocas la viga encima, eso trabaja igual que un muro. La viga es más que nada constructiva; incluso sería más constructivo un encadenado de hormigón para enlace con el forjado. Si por el contrario construyes primero la estructura metálica y luego levantas el muro, éste no enlaza estructuralmente con la viga; ¿cómo piensas solidarizar el bloque con la viga para que el conjunto muro-viga sea un bloque molítico que deforme conjuntamente y absorba conjuntamente los esfuerzos? Tu llegas con tu última hilada de bloque hasta la base de la viga, ¿y ahora qué?


Hola Kanoper,

Primero se haría la estructura metálica (pilares y vigas, etc) y después los muros de medianería.

La conexión podría hacerse colocando conectores bajo la viga y disponiendo un zuncho, pero entonces acabaría saliendo mucho más caro eso que subir un canto la viga.

Quizá no sea muy práctico considerar la colaboración de los muros si se quiere hacer de una forma suficientmente segura, no.

Por otos comentarios que me han hecho otros ingenieros y los tuyos, veo que no sería viable esta solución desde el punto de vista económico que es el motivo por el que me lo planteaba, y además veo que no es fácil de justificar, por lo que voy a descartarlo.

Muchas gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro