Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#339173
Buenos dias.
simplemente tengo una pequeña duda para ver como muchos de vosotros solventais este tipo de cerramientos.
Imagen

la cuestion es hacer muros de hormigon entre perfiles, en el hueco entre las 2 alas. el problema viene cuando cambias de lateral, que uno de los perfiles no te acompaña el hueco de las 2 alas. En ese caso como haceis vosotros?

gracias.
por
#339226
Hola! El cerramiento es un muro de hormigón armado? prefabricado o in situ?

Geométricamente se puede resolver adosando al perfil I de esquina un perfil C soldado, que reciba al muro que has dibujado en color amarillo.
por
#339228
Gracias Fdelcastillo,
en un principio seria hormigon armado prefabricado fuera de la estructura, que se colocaria desde arriba dentro de esos perfiles.
por
#339289
Entonces creo que la solución pasa por colocar un perfil canal, como decía en el comentario anterior.

Otra opción es colocar ese pilar unos cm más adentro del edificio, de forma que el panel pase por delante de él. En el panel prefabricado se dejaría una platina embebida que luego en obra se suelda al canto del pilar.

Aquí no es muy común colocar los paneles dentro de los perfiles, entre otras cosas porque no siempre el espacio que queda dentro de las alas del perfil, coincide con el necesario para alojar el panel de cerramiento.

saludos!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro