Respecto a la flecha; en el libro que he indicado antes dice textualmente:
"La flecha activa, debida a la parte de las cargas variables de la combinación poco probable debe ser inferior a L/200 en las cubiertas solamente accesibles para mantenimiento, que es el caso habitual de las naves"
Luego explica un poco las combinaciones que suelen hacerse para capturar la flecha activa y más adelante, en un párrafo de tipo comentario, indica:
"En el aspecto de flecha máxima admisible hay que limitarse a aspectos funcionales. Una posición razonable es la tradicional de las primeras versiones de Eurocódigo 3, parte 1-1, donde la flecha activa era L/250 y la flecha total L/200. Cuando la pendiente de la cubierta es suficiente como para no propiciar encharcamiento (<<ponding>>), o sea superior al 3%, los valores indicados son adecuados. En las normas inglesas, al igual que en la versión ENV de Eurocódigo 3, parte 1-3 se permite L/180 de flecha activa"
El libro no sigue una norma en partícular, aunque en un ejemplo posterior utiliza el límite L/200 e indica entre paréntesis: "posición de EAE para combinación de acciones poco probable".
"La flecha activa, debida a la parte de las cargas variables de la combinación poco probable debe ser inferior a L/200 en las cubiertas solamente accesibles para mantenimiento, que es el caso habitual de las naves"
Luego explica un poco las combinaciones que suelen hacerse para capturar la flecha activa y más adelante, en un párrafo de tipo comentario, indica:
"En el aspecto de flecha máxima admisible hay que limitarse a aspectos funcionales. Una posición razonable es la tradicional de las primeras versiones de Eurocódigo 3, parte 1-1, donde la flecha activa era L/250 y la flecha total L/200. Cuando la pendiente de la cubierta es suficiente como para no propiciar encharcamiento (<<ponding>>), o sea superior al 3%, los valores indicados son adecuados. En las normas inglesas, al igual que en la versión ENV de Eurocódigo 3, parte 1-3 se permite L/180 de flecha activa"
El libro no sigue una norma en partícular, aunque en un ejemplo posterior utiliza el límite L/200 e indica entre paréntesis: "posición de EAE para combinación de acciones poco probable".