Hola a todos

Estoy con una licencia de actividad (ambiental) en la que tengo que justificar la resistencia de un forjado ( de planta baja) para el peso de una furgoneta de 2500kg.

Este forjado ha sido ligeramente sobreelevado rellenado con 30 cm de escombro (tierra suelta mas trozos de ladrillo) y por encima hormigón de 10cm. Total 40 cm

Los cálculos a primera vista son:
Datos: Segun proyecto, resistencia forjado (canto 26+4): 750kg/m2 G+C
Densidad del relleno de sobreelevacion: 1250kg/m3
Altura de sobrelevacion: 40cm
Concarga de sobreelevacion: 1250kg/m3 x 40cm = 500 Kg/m2
Concarga forjado: 200 kg/m
Sobrecarga de Uso furgoneta: 100 Kg/m2 (para comprobación de vigas, serán 300Kg/m2 para comprobación de viguetas según ordena CTE)
Total : 200+ 500 +100 =800 Kg/m2 (en torno a los 750 máximos que dice el proyecto ). Muy justito y no me quedo nada tranquilo

Estoy pendiente de toma de datos mas precisos entre ellas medir el peso real del relleno tomando una muestra.

- Debo meterme en cálculo de momentos y fuerzas en viguetas? Es solo una licencia de actividad, no un proyecto de estructuras. No creo que se monte tanto cirio para la justificacion en una licencia de actividad.
- Reforzar forjado? (El promotor a metido ya la furgoneta y todavía sigue en pie)
-Aligerar relleno? Supone pasar de obra de peones a obra de especialistas
- Prueba y medición de flechas en la planta inferior (garaje)? Sitios de info para medición de flechas?

Espero vuestras pistas!!!

Mil saludos como las mil gracias que os dare cuando resolvamos este embrollo.
por
#27651
Hola.

A mi me paso algo parecido con una rehabilitacion a taller de coches. Yo consegui los planos de estructura originales (puedes enterarte de quien lo calculo y solicitarlos o pedirlos en el ayuntamiento)

Una vez con los planos te haces el proyecto en cype con el armado de vigas y viguetas originales y ahi ya puedes jugar un poco más. Si tuvieras que reforzar alguna viga con encamisar los pilares de abajo y poner un refuerzo metalico para disminuir la luz puede ser suficiente.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#40140
Tras muchos hablares a varias bandas, llegamos al acuerdo el titular de la planta baja y yo como técnico de quitar la sobreelevación de 40 cm y poner una rampa en la entrada al local que salvase los 40 cm de desnivel. Eliminado el problema de la sobrecarga de la sobreelevación.

Ahora bien, surge un nuevo problema. Estamos ante un forjado de 30 cm de canto (26+4) y 2.50 metros de luz (la furgoneta cabe justita pero entra y es deseo del titular) pero estoy sin proyecto técnico de la estructura del edificio. El ayuntamiento solo tiene el básico, los arquitectos no conservan nada 12 años después, la constructora tampoco y me indican que el colegio de arquitectos los destruyen tras los 10 años.

Ni se tipo de vigueta instalada, ni nada, solo que es un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas (porque se ve) y que tiene un canto 26+4.

Tiene un RF y EF 120.

Se que esos cantos aguantan como minimo los tipicos 750kg/m2 en adelante pero no es un argumento para justificar en licencia de actividad (ambiental)

La normativa vigente en la epoca de proyecto (año92) era la EH91 y exigía un mínimo de sobrecarga a la hora de proyectar para un local de uso comercial de 300 o 400kg/cm2 dependiendo subcaso.

Para justificarlo segun normativa actual, CTE para un uso de aparcamiento (trasiego de vehículos ligeros) me piden una sobrecarga de 2Kn/m2(200Kg/m2) + otra simultanea de 3kN/m2 (esta última equivale a las dos cargas puntuales de 10KN que suponen las ruedas del vehículo), en total 500kg/m2

Si lo tratase como uso comercial tambien se exigen 500kg/m2 (superior a la EH91 tambien)

Para justificar segun CTE el forjado debe resistir, los 350kg(m2 de peso propio + (200+300)kg/m2 de sobrecarga por uso aparcamiento. Total 850kg/m2. Los soporta mas que de sobra porque metieron la furgoneta cuando tenía la sobreelevacion (se pondría en 1050kg/m2) y ni la mas ligera marca ni fisura. Ademas solo son 2.50 m de luz.

Pero, como justificarlo sin proyecto técnico que me de datos para realizar cálculos?? (cálculos que no harian falta porque tendria el valor de concarga + sobrecarga maximo admisible)

No olvidemos que CTE tambien exige justificar dimensiones de pilares ante posibilidad de impacto del vehículo con uno de ellos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro