Pues a mi me las pone a la mínima. Y pocas veces calculo con sismo. Esto viene en zapatas con distribución triangualr de tensoiones, hay una parte de la zapata que "despega" es ecir el peso de las tierras y su peso propio es mayo r que la resultante de la reaccion del terreno, con lo que aparecen momentos en la cara superior (se tracciona la cara superior), esto trae consigo que aparezca el armado superior en cypecad
Si se hacen a mano , te da que la resistencia a traccion del hormigon se vale por si misma y por mucho para comerse esa traccion, pero cype lo arma igual porque es un elemento de hormigon armado y considera que toda traccion se la debe comer el acero, cosa logica , pero tampoco hay que desdeñar la resitencia a traccion del hormigon, y si eres de los que creen que si el hormigon en la cara superior puede fisurar y que ello no perjudica a la edificacion pues miel sobre hojuelas.
Problemas de este planteamiento (ojo a las posibles ideas de ampliar apoyando dobre zapata existente con resisnas e historias de esas...habra que volver a calcular y ver si esas tracciones son comidas por si solas ahora por el hormigon)