ejemplos de cálculo de viento en torres de celosia:

- torres de celosia para alta tensión
- torres de celosia para carteles publicitarios
- torres de celosia para antenas
- torres de celosia para gruas
- puentes de celosia
- ...

a ver si tocando más palos entre todos sacamos algo en claro
Avatar de Usuario
por
#76196
ni idea pero si los demas se animan y sacamos el coeficiente, no sería mal negocio!!
:D :comunidad
por
#76299
Supongo que te refieres al coeficiente de arrastre Cd (la "d" viene de drag). En la IAP-98 (Instrucción de Acciones sobre Puentes) dice que, para el empuje transversal para puentes de celosía y a falta de más datos, se pueden considerar los siguientes coeficientes de arrastre:

Cd= 1.8: celosías con perfiles de caras planas
Cd= 1.2: celosías con perfiles cilíndricos lisos
Cd=0.7: celosías con perfiles cilíndricos lisos, si se estima que velocidad de viento de diseño x diámetro de perfil <6 m^2/s

La IAP-98 también expone un procedimiento laborioso para estimar el Cd de cualquier puente si se desea un cálculo fino.
Avatar de Usuario
por
#76523
Casi todos estos temas de viento proceden de la norma ASCE 7-05 Cap 6 y C6, consulta esta norma y ya nos contaras.
Saludos

Posdata: Espero que se te de bien el ingles.
Avatar de Usuario
por
#76672
aaaamos p'allá!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro