Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#127884
Tengo una celosía con perfiles tubulares (rectangulares para los cordones y cuadrados para las diagonales y los montantes)

En el apartado 8.9 del CTE viene la comprobación de los nudos. En mi caso tengo 3 tipos de nudos: en K con separación, en T y en KT. El problema es que en la tabla 8.4, no viene la comprobación para nudos en KT. ¿Cómo lo hago entonces?¿Sería equivalente hacer una comprobación en T y otra en K para ese nudo?

Gracias por adelantado
Avatar de Usuario
por
#127925
Parece que le tengo manía al CTE, pero es que se han dejado muchas cosas en el tintero :?
Tablas K.6 y K.10 del anejo K del Eurocodigo 3. Ahí tienes la comprobación de nudos en KT.
Un saludo.
por
#128354
Gracias por responder, mirando más a fondo el CTE, he encontrado una pequeñísima nota de aclaración sobre los nudos en KT, pero en el Eurocódigo viene mejor.
Palabras clave