Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
Avatar de Usuario
por
#135356
Buenas tardes,

La cuestión es la siguiente: necesito justificar la elección del tipo de acero de una estructura metálica, es decir, la calidad del mismo (JR, J0 J2, etc). Necesito apoyarme en normativa oficial tipo normas UNE, EC, en vigor. Caso de no existir también valdría alguna guía "oficial" u oficiosa.
Solo he encontrado algo en la EA95 que creo que no esta en vigor.

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#135389
Mirate laa normas UNE a las que hace referencia el punto 4.2 del cte db se-a UNE EN 10025...creo que alli esta lo que necesitas.

Correcto esta derogada. :saludo
Avatar de Usuario
por
#135446
En la 10025 no veo nada y en el CTE no lo veo claro. ¿Solo influye la temparatura en la elección?.
Avatar de Usuario
por
#135447
Entiendo que no lo que te da en el punto 4.2 del cte es el resumen de las caracteristicas de los materiales, cuyo desglose esta en la norma une a la que hace referencia.
Avatar de Usuario
por
#135513
La única que no puedo leer, porque no la tengo, es la: UNE EN 1993 1-10, las demás no dicen nada.

¿Alguien la tiene o puede aportar algo más?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#135528
Pues a ver si te ayuda esto:

http://www.scribd.com/doc/3320260/Mater ... structural

http://www.uclm.es/dep/maplicada/medios ... ctural.pdf

:usuario :saludo :saludo
Avatar de Usuario
por
#135532
Parece que los 2 enlaces tienen el mismo documento :alarma
Avatar de Usuario
por
#135538
Se me fue el ctrl c y ctrl v lo siento:


http://www.sabimet.com/acero%20estruc%20construc.pdf
Avatar de Usuario
por
#135601
Muchas gracias Cesarcaracol y Liniero.

Lo cierto es que pensaba que debia de existir por algún lado alguna "guía" que en función de las condiciones de proyecto te de el tipo de acero a emplear.

En fin, mi gozo en un pozo.
por
#135749
Qvixote escribió:necesito justificar la elección del tipo de acero de una estructura metálica, es decir, la calidad del mismo (JR, J0 J2, etc).


Hasta donde yo sé la calidad del acero te limita los espesores dependiendo de la temperatura ambiental a que va a estar sometida la estructura, y eso lo tienes en el CTE.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro