Hola. Tengo dibujada una estructura de un seguidor solar en metal3d. La estructura es totalmente simétrica (lo he comprobado con las cotas).

No veo fallo alguno en la agrupación de las barras y en los perfiles de las mismas (todas las barras tienen perfil asociado). No veo fallo alguno en las cargas introducidas.

En los puntos de desplazamiento máximo, hay una diferencia de 6.2mm entre los dos puntos simétricos.

Si la estructura y las cargas son simétricas, los resultados tienen que ser simétricos, al menos en el análisis en cype, ¿no?
Avatar de Usuario
por
#135921
Problema solucionado: Después de detectar que los momentos flectores en los extremos de las barras (correas que sustentan los paneles) no era cero, miré como estaban estos definidos y tenían coaccionados los ángulos respecto de los tres ejes.

Asi que les quité ese coacción a los extremos de esas barras, y los resultados obtenidos son simétricos y los momentos flectores en los extremos de esas barras cero, como tiene que ser.