Carga de viento en cubierta con paneles fotovoltaicos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#135795
:usuario
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#135796
¿Y los coeficientes eólicos, dinámicos, de fuerza para la obtención de la acción del viento?

Yo estoy con un seguidor solar, y para la acción del viento aplico el eurocódigo 1.

Fv=qref·ce·cd·cf·sn

Donde:
qref=1/2·densidadaire·v^2
ce.Coeficiente eólico
cd: Coeficietne dinámico.
cf: Coeficiente de fuerza.

---
En mi caso no (superficie 80metros cuadrados), pero si la superficie expuesta al viento fuera muy grande, el eurocódigo 1, habla también de la fuerza de rozamiento, aunque el coeficiente de rozamiento aire+superficie suele ser muy pequeño.