alguien puede decirme el articulo del cte que habla sobre dejar juntas de dilatacion en estructuras metalicas.

tengo una nave metalica de 80 m de longuitud es necesario poner junta de dilatacion, con la nbe ea 95 era a partir de 50 m

gracias :saludo :yep
por
#159485
Documento Básico SE-AE, apartado 3.4.1 en el punto 3.
De todas formas mirate las correcciones de abril por si hay algun cambio

Espero haberte ayudado
por
#159761
siempre escribió:
tengo una nave metalica de 80 m de longuitud es necesario poner junta de dilatacion, con la nbe ea 95 era a partir de 50 m



Normalmente en una nave no tendrás que poner junta de dilatación por muy larga que sea. El CTE limita la longitud a 40 metros si no quieres entrar en el cálculo de acciones térmicas, pero no se refiere a la longitud de la estructura, sino a la de "elementos estructurales continuos". En una nave normal puedes encontrarte este problema con la viga carril del puente grúa, lo que puedes solucionar si en la unión atornillada entre la viga carril y su ménsula de apoyo prevés un taladro "rasgado" (alargado, en vez de redondo) que permita a la viga dilatar sin perjudicar a la estructura.
Avatar de Usuario
por
#159770
Jap_P1 escribió:
siempre escribió:
tengo una nave metalica de 80 m de longuitud es necesario poner junta de dilatacion, con la nbe ea 95 era a partir de 50 m



Normalmente en una nave no tendrás que poner junta de dilatación por muy larga que sea. El CTE limita la longitud a 40 metros si no quieres entrar en el cálculo de acciones térmicas, pero no se refiere a la longitud de la estructura, sino a la de "elementos estructurales continuos". En una nave normal puedes encontrarte este problema con la viga carril del puente grúa, lo que puedes solucionar si en la unión atornillada entre la viga carril y su ménsula de apoyo prevés un taladro "rasgado" (alargado, en vez de redondo) que permita a la viga dilatar sin perjudicar a la estructura.


Si pero es un tema que se ha discutido muuucho......¿Que ocurre si la nave tiene vigas de atado en cabeza de pilares?. :usuario
por
#159772
Si que se ha hablado ya de esto.

viewtopic.php?f=7&t=17336&hilit=junta+dilatacion

Ahi te puedes entretener un ratillo leyendo los comentarios de estos maquinas
Última edición por jeru4 el 08 May 2009, 08:42, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#159773
Pues eso, pero no deja de ser un tema interesante, por las variables que intervienen. :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro