Hola buenas, necesitaria ayuda para calcular el coeficiente de presion interior????
Tengo una nave de 54x16 m y solo tiene un hueco en la parte delanteran, no hay huecos en los laterales.
Como entro en la tabla de coeficietes de presion interior???

Saludos y gracias
por
#175501
La tabla tiene dos entradas:
    - La esbeltez de la nave en el plano del viento, en tu caso H/16, que supongo será menor que 1
    - La relación entre el área de huecos a succión frente al total de huecos. Como sólo tienes huecos a succión (mira los valores de cpe para las regiones A,B,C en la tabla D.1, son todos negativos, y por tanto las fachadas frontal y posterior están a succión), en tu caso será igual a 1

Mirando la tabla 3.6, el coeficiente de presión interior será -0,5.
por
#177584
hola como va

Perdona Jap_P1, pero para la hipotesis de viento frontal no habria succion sino presion interior, o a lo mejor no entendí vien la pregunta. Para las demás hipotesis sí que habria succion.