Hola a tod@s:

Tengo que recalcular un forjado de una nave en la que quieren hacer una pista de arena para entrenar caballos (de unos 500kg el binomio).

Mi pregunta es: ¿qué sobrecarga de uso aplicariaís en este caso?
por
#197141
Ah eso es mu facil: 2/3 del diámetro del culo del caballo x 500 x nº de caballos media en cada clase de equitación!! :cunao ( próxima revisión CTE)
Ahora en serio: mira lo que más se aproxime en la tabla de sobrecargas de uso y mira a ver si te cuadra distribuyendo los 500kg x nº de caballos. Le aplicas el coeficiente de mayoración y a correr...uy....... digo ¡a cabalgar!
Avatar de Usuario
por
#197146
Yo lo haría justo al reves, en el CTE no se recoge el caso, por tanto hay que justificar el valor que usarás en el cálculo. Sabes el peso de caballo+jinete, investiga el máximo número de "binomios" que pueden concurrir en tu forjado, estima si un reparto no uniforme de la carga puede perjudicarte, calcula la carga por unidad de superficie, redondea un poco al alza si crees que es necesario (si tienes 5.79 kN/m2 puedes irte a los 6 kN/m2, por ejemplo) y a correr.
Avatar de Usuario
por
#197147
Upolu escribió:Ah eso es mu facil: 2/3 del diámetro del culo del caballo x 500 x nº de caballos media en cada clase de equitación!! :cunao ( próxima revisión CTE)
Ahora en serio: mira lo que más se aproxime en la tabla de sobrecargas de uso y mira a ver si te cuadra distribuyendo los 500kg x nº de caballos. Le aplicas el coeficiente de mayoración y a correr...uy....... digo ¡a cabalgar!


Bueno, los caballos tienen la mala costumbre de correr y hasta de saltar (y saltan más alto de lo que se podría creer) lo cual hace que su peso "dinámico", por decirlo de alguna manera, sea mucho mayor...
Avatar de Usuario
por
#197151
Solución.

Aplica las indicaciones de Manuelfr + Goran, y tendrás un forjado correctamente dimensionado.

Atención a las vibraciones, por lo tanto mayora las cargas correctamente. :mira
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro