Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#207324
Hola a todos.
No tengo mucha experiencia en cálculo de uniones atornilladas y me han pedido que calcule una unión como la representada en el archivo adjunto.
Os explico: tengo que unir dos tubos #90.5 con 6 tornillos M20 10.9 mediante pletinas de espesor 10 mm. La unión debe soportar una traccion de 30 tm, por lo que según mi punto de vista, si tenemos 6 planos de corte por tubo las 30 tm se repartiran entre 6. Si cada plano de corte para un tornillo de estas caracteristicas soporta 15 tm estaría mas que sobrado, ¿no?
Muchas gracias de antemano.
Espero que me podáis ayudar porque estoy un poco acongojado.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Última edición por AZUCHE el 16 Feb 2010, 20:34, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#207344
Es una unión típica con cubrejuntas. Los tornillos trabajan a doble cortadura y el esfuerzo se supone repartido de manera uniforme en cada uno de ellos (es decir 5 toneladas por tornillo).

P.D: para hacer el cálculo completo, si los tornillos son ordinarios habría que comprobar aplastamiento en el perfil y si son de alta resistencia seguramente tendrás que comprobar a deslizamiento.
Avatar de Usuario
por
#207386
Ese tipo de unión ha provocado mas de un disgusto por error de cálculo cuando hay mas deee ..... cuatro o cinco tornillos por cada lado y se supone que el esfuerzo se reparte de manera uniforme entre TODOS los tornillos cuando solo trabajan realmente los dos o tres primeros por temas de deformación. Supongo que lo sabeis, pero por si acaso ...
Avatar de Usuario
por
#207390
JORDIM escribió:Ese tipo de unión ha provocado mas de un disgusto por error de cálculo cuando hay mas deee ..... cuatro o cinco tornillos por cada lado y se supone que el esfuerzo se reparte de manera uniforme entre TODOS los tornillos cuando solo trabajan realmente los dos o tres primeros por temas de deformación. Supongo que lo sabeis, pero por si acaso ...


Evidentemente aqui tiene que ver mucho el par de apriete proporcionado a los tornillos, y el orden en que se aprietan.
La abolladura del material tambien tiene mucho que decir, pero como se le han colocado dos chapas laterales, dudo que esto ocurra. Lo que si habría que calcular quizás sería la resistencia al desgarre. Todo ello viene contemplado en el DB-SE-A del codigo técnico.
por
#207397
Muchas gracias por vuestras respuestas.

Gracias a vuestra ayuda hoy dormiré un poco mejor.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares