ferrper escribió:Tengo una cimentación de un equipo que en un 60% esta sobre roca, pero el resto está sobre un terraplen formado sobre la roca (debido a un desnivel importante que hay). Creéis que hay que realizar algun pozo para que no haya asientos diferenciales?
La solución depende del equipo, supongo, pero cimentar sobre un terraplén no se debe de hacer nunca porque por muy bien que se compacte, compactar no es consolidar y al par de años te puedes llevar una sorpresa.
La cimentación de bombas y turbinas, que es lo que conozco, debería ser siempre sobre el mismo terreno pero como por desgracia el estructurero manda poco a veces se usa hormigón ciclópeo hasta la roca si no está muy profunda, alguna vez he usado soluciones con pilotes, si el equipo vibra poco se puede pensar en jet-grouting; no sé, depende del equipo, pero por lo de pronto cimentar sobre un terraplén nunca salvo para durmientes de puentes isostáticos de vigas prefabricadas.