Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#285600
Estimados,

Necesito calcular la unión de un pilar tipo CHS con la cimentación, pero se necesita que la placa base sea circular y los pernos distribuidos radialmente. Si bien en otros temas publicados en este foro se habla de los empalmes con perfiles tubulares circulares , no tengo claro si aplica los mismos criterios. Agradezco vuestra colaboración de antemano.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#285629
La folosofía de trabajo es similar a la de las placas de anclaje rectangulares: calculo de zona comprimida en función de la excentricidad de la carga, pero con la particular geometría de la sección circular.
Aquí ejemplos prácticos de aplicación:
http://es.scribd.com/doc/54926945/000013
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro