- 25 Nov 2011, 08:57
#287013
Madre!!! bueno, vamos a ir poco a poco. Pasate por el hilo de presentaciones que el resto de foreros te lo agradecerá, es una buena costumbre saludar antes de preguntar.
Ahora, en relación a tu estructura:
- Sube el archivo de Cype directamente, porque así es complicado ayudarte. Sin conocer las cotas, ni los coeficientes de pandeo que has utilizado, sin saber las cargas consideradas, etc...lo más sencillo es que subas el archivo de cálculo para que lo revisemos con más calma.
- Proyectar una estructura no es darle al botón de calcular y tragar con lo que diga el programa. Tiene que ser ejecutable en obra, y tu estructura es realmente "rara", con pilares de dos tramos en los que el superior es mucho más grande que el inferior, brochales donde la viga principal es menor que la secundaria, apeos en los que sucede lo mismo, etc. Más ligero no significa mejor, hay que buscar un equilibrio.
La complejidad es un síntoma de falta de entendimiento