Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#299812
En primer lugar felicitaros por el foro, lugar en el que he encontrado más de una respuesta a mis dudas ingenieriles.

Os comento la duda que tengo.

voy a utilizar tablero estructural de partículas para cubrir el entrevigado de un forjado.
La duda me viene a la hora de calcular el peso máximo que puede soportar dicho tablero.

Los cálculos que he realizado son los siguientes:
- ambiente seco
- supongo el tablero biapoyado a lo largo de 1 metro (b) con una distancia entre apoyos (l) de 50 cm.
- espesor del tablero (e) 30 mm. --> según DB-SE-M --> resistencia característica flexión (fmd) = 9,2 N/mm²
- kmod = 0,8
- Ym = 1,3
- Resistencia cálculo flexión: fmk = kmod * fmd / Ym = 5,66 N/mm²


Este esquema creo que deja todo claro:
Imagen
Imagen

Como podeis ver, y si no se me ha bailado ningún número, da que el tablero aguanta 2700 kg/m.

¿no es un poco sobrado lo que aguanta?
¿está bien calculado?

Gracias de antemano.