Bien explico mi caso, para algunos ya conocido por otras preguntas relativas a la misma edificacion
dos naves adosadas de 25 m de luz cada nave, 30%pte en cubierta. Porfundidad de nave 50m (vanos de 5m).
Resuelta en pilares y dinteles tipo HEA.
La pregunta es debo poner juntas de dilatación (el cte habla de 40 m para evitar tener en cuenta las acciones termicas, cosa intereasnte pues calculo con metal 3d y no se como tener en cuenta dichas acciones)
La preguntaa es que hariais vosotros?
Una de mis opciones es doblar un portico intermedio, pero la pregunta que me surje es ¿existe algun elemento continuo de 50 metros?, quitando la cimentacion yo no veo elementos en mi nave de 50 m (y en ella a mi me enseñaron a no poner juntas..pero ya no se)
Por favor intentad sed comprensivos con este novato que arde en deseos de llegar a convertirse en un buen calculista de estructuras :amo
por
#24341
Las correas. No es necesario doblar un pórtico, basta con que separes la cimentación y hagas una junta de dilatación en cada correa de cubierta.
Avatar de Usuario
por
#24392
Tal y como te han comentado, hacia la mitad de cada nave, 25 m, separas las cimentaciones, es decir pones una zapata intermedia con juntas de dilatación sobre la que apoyarán los pilares de dos porticos practicamente pegados el uno al otro. Si lo miras desde el punto de la estructura, es como si tuvieses practicamente 4 naves, cada una de 25 m de luz.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro