joserrai escribió:Hola,
Estoy con un proyecto cambio de uso y actividad de nave y me han "encajado" la construcción de una rampa que salve un desnivel de 1m, entre la entrda y el muelle de carga, para que puedan subir por ahí camiones (sin carga, tractora 7 Tn + Remolque de 7Tn). Las dimensiones serán 15m de longiutd x 5 de anchura y 1m de desnivel.
La idea es hacer dos muros laterales, rellenar de zahorra compactada y sobre ella formar losa de hormigón armado. No tengo experiencia en losas y os pido ayuda.
Proponen una losa de canto 25cm de hormigón armado HA25 con mallazo de 20x20 y dos redondos de 16mm cada medro situados en en centro del canto de la sola.
¿Cólo lo veis? Está dentro de lo razonable.
Yo me iría a una solera pesada RSS-6, formada por capa de 15cm de arena de río, con tamaño máximo de grano 0,5cm sobre la zahorra compactada, lámina aislante de polietileno y capa de 20cm de hormigón 275 sobre la lámina aislante. En vez de mallazo pide presupuesto para que en central te adiccionen fibra plástica. De esta forma no necesitas bombear el hórmigón, y te evitas el problema de la colocación, mejor dicho de la descolocación, de los mallazos al manejar el hormigón recién vertido. Acabado con regla. Si es en rampa yo no lo puliría.
Te sugiero que compruebes que esa pendiente que dices es admitida por las ordenazas municipales.