Hola.

Una preguntilla, ¿cómo se puede resolver el encuentro de los paneles de cerramiento prefabricados de hormigón con los rigidizadores de las placas de anclaje? ¿cómo lo soléis resolver, calculáis la placa sin rigidizadores o se puede recortar un poquito la placa de hormigón en ese encuentro, o apoyáis la placa de hormigón directamente sobr solera y los rigidizadores quedan embedidos en solera?


Gracias
Avatar de Usuario
por
#328256
La solución por la que opté yo en un caso igual fue, montar las placas de hormigón sobre una fila de ladrillo a nivel, también hubiese válido hacer un "zuncho" de hormigón corrido de pilar a pilar que absorba esa cartela. Además así cuando asientas las placas, todas te quedarán bien alineadas.

Creo que me explico fatal,...
Avatar de Usuario
por
#328268
catiana escribió:
Creo que me explico fatal,...


No, no, te entendí perfectamente. Gracias por las ideas.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#328269
No hay de qué.