Buenos días, tiene razón el perfil 20x20x1,5 mm, tiene área, inercia, etc., pero me refería a que no aporta apenas resistencia, la inercia en ambos planos es del orden de 0,6 cm2, comparado con el # 80x40x3 que tiene 52 cm2 y 17 cm2, creo recordar.
Al introducirle más barras entre ambos pilares, disminuyo la longitud de pandeo en el plano debíl ahí le he puesto Beta=1(long. pandeo 4m), podría bajar la longitud más porque el cartel tiene varios perfiles # 40x40x2, pero no están colocado equidistantes sino como ha querido el que lo ha construido.
El que me penaliza es en el plano donde pega el viento ahí no tengo nada con que arriostrar y Beta=2 (long. pandeo 8 m), por lo que me dá error de esbeltez.
La solución que he encontrado para no sobrepasar los 75 cm de anchura máxima, ha sido montar 2 UPN 120, en los extremos, recortando partel de los perfiles 20x20x1,5 y 80x40x3, seguro que hay otras pero no se me ocurren

, es lo malo que tiene la falta de experiencia.
Muchas gracias un
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.