azhar escribió:Una pregunta un tanto absurda; el CTE SE esta implicito en el cype, no?
Hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, las sobrecargas de utilización las introduce el usuario, con lo que se puede introducir un valor por encima o por debajo del de normativa. Hay datos, como el de fracción de la sobrecarga de uso a considerar como masa durante la actuación del sismo, que son introducidos por el usuario, pero hay que introducir el valor correcto según la utilización del edificio.
azhar escribió:Realmente en la memoria no hay que hacer referencia a los apartados del código, simplemente decir los datos que se están metiendo en el cype; y no hay que especificar las hipótesis ni nada no?
Eso es decisión de cada uno, pero parece que, al menos, habría que indicar las sobrecargas introducidas, el valor considerado para el peso propio de los cerramientos, la zona sísmica, etc.