Buenos días a todos y gracias de antemano.

Me surge la siguiente duda después de utilizar una aplicación de General Cable para calcular una línea eléctrica, en la que al intentar poner 4 conductores por fase en una misma línea me dice que las normas no permiten utilizar más de 3 conductores por fase.

¿¿¿¿Que norma es esa???

este el el link de la aplicación de cálculo:
http://www.generalcable.com/eu/es/infor ... ow-voltage

Espero que me podáis ayudar,

Saludos
Avatar de Usuario
por
#359913
Las normas UNE 20460-5-523:2004, IEC 60364-5-52:2014 no recogen esa limitación, no conozco otras normas que puedan hacer referencia a esa restricción.
Avatar de Usuario
por
#359920
wenner escribió:Las normas UNE 20460-5-523:2004, IEC 60364-5-52:2014 no recogen esa limitación, no conozco otras normas que puedan hacer referencia a esa restricción.


Edito: la UNE-HD 60364-5-52, añade un nuevo párrafo no contemplado en la edición anterior (año 2004):

"si no es posible conseguir un reparto de corrientes adecuado entre conductores (para 4 o más por fase) debe considerarse el uso de canalizaciones prefabricadas"
por
#359924
Ni idea, ¿debe considerarse?

Yo e tendido líneas con 6 conductores y nadie me ha dicho nada.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#359926
surkaster escribió:Ni idea, ¿debe considerarse?

Yo e tendido líneas con 6 conductores y nadie me ha dicho nada.

Saludos.

Sí, en la tabla de los Freduccion de la norma según la nota 5, agrupamiento de n unipolares se debe considerar n/k circuitos siendo k=2/3 (mono/trifásico).
Avatar de Usuario
por
#359933
Se debe considerar, dice.

Lo único que dice es que lo consideres...

Además habla de reparto de corrientes. Si meto varios por fase, generalmente no será por consumo sino para evitar caídas de tensión.

Para instalaciones interiores con recorridos cortos o con grandes intensidades si veo apropiadas las blindobarras, pero no siempre son fáciles de instalar, requieren bastante espacio.
por
#359990
Gracias a todos, os dejo el correo que me contestaron desde la pagina de General Cable para sacar conclusiones:

"El programa de cálculo permite calcular líneas con más de tres conductores por fase. La limitación está en el factor de corrección para agrupamiento de circuitos, que en algún caso está limitado a tres circuitos, como por ejemplo cables unipolares al aire."

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#360000
jesusgarcia escribió:"El programa de cálculo permite calcular líneas con más de tres conductores por fase. La limitación está en el factor de corrección para agrupamiento de circuitos, que en algún caso está limitado a tres circuitos, como por ejemplo cables unipolares al aire."

No me suena ver esa limitación en la norma.
por
#360040
Cada día se tienden líneas con más conductores, cada día.

Como voy a meter una blindosbarra de un CT a una nave, o de un CGBT hasta la otra punta de la nave para alimentar una máquina???? es del genero estúpido, la blindosbarra tiene la función de ir realizando derivaciones de una forma más cómoda.

¿como meto una blindosbarra de 1200 mm de sección?????
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro