Buenos días,
Como a veces ocurre, de una duda salen otras...
En la ITC-26 habla de conductores activos de tensión asignada mínima de 450/750 V. Pero en los sistema de instalación no comenta el caso de instalación en superficie sin canal ni tubo protector.
En la ITC-20 para conductores aislados directamente sobre las paredes indica tensión de 0,6/1 kV.

a) Entiendo que no se puede instalar cable trenzado imitación algodón, como este: http://www.portalelectricidad.es/cable- ... lanco.html
Leyendo en la web, pone valido para instalación aerea?
b) ¿Hay algún caso en el que se pueda instalar cable o manguera de 450/750 V en superficie sin protección de tubos, canaletas, etc?
Saludos.
Avatar de Usuario
por
#362277
pepeska escribió:b) ¿Hay algún caso en el que se pueda instalar cable o manguera de 450/750 V en superficie sin protección de tubos, canaletas, etc?

No, no se admite tabla 1, itc-bt-20, el pto. 2.2.2 ya indica que tiene que tener ser 0,6/1 kV.
Avatar de Usuario
por
#362282
wenner escribió:
pepeska escribió:b) ¿Hay algún caso en el que se pueda instalar cable o manguera de 450/750 V en superficie sin protección de tubos, canaletas, etc?

No, no se admite tabla 1, itc-bt-20, el pto. 2.2.2 ya indica que tiene que tener ser 0,6/1 kV.
Exacto, los cables de 750 siempre deben ir protegidos con canalización adecuada, generalmente tubo o canal (que no bandeja).
En el interior de los cuadros tb.

Aunque creo recordar que para cables de tierra si se pueden emplear sin canalización. Me los he encontrado varias veces junto a cables activos de 1kv (fases y neutro).
Avatar de Usuario
por
#362327
surkaster escribió:
En el interior de los cuadros tb.


Y los puentes??????
En el interir de los cuadros sin tubo!!!! Se me coló!!! Mi madre..... XD
por
#362343
pepeska escribió:Buenos días,
Como a veces ocurre, de una duda salen otras...
En la ITC-26 habla de conductores activos de tensión asignada mínima de 450/750 V. Pero en los sistema de instalación no comenta el caso de instalación en superficie sin canal ni tubo protector.
En la ITC-20 para conductores aislados directamente sobre las paredes indica tensión de 0,6/1 kV.

a) Entiendo que no se puede instalar cable trenzado imitación algodón, como este: http://www.portalelectricidad.es/cable- ... lanco.html
Leyendo en la web, pone valido para instalación aerea?
b) ¿Hay algún caso en el que se pueda instalar cable o manguera de 450/750 V en superficie sin protección de tubos, canaletas, etc?
Saludos.


Pues sí, se puede fijar en superficie cuando va sobre aisladores. Y el tipo de cable que citas lleva ese sistema de sujeción cuando no va empotrado
Salu2
por
#362344
A menos de 3 m protección mecánica. Tubo PVC rígido, o shapa o....

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro